1、RCA座子按照結構放置,沒有結構要求的盡量放置在板邊,
方便插拔;
2、RCA屬于模擬接口,布局盡量呈一字型布局或者是L型布局;
3、其它數字電路以及電源電路的元器件遠離RCA接口進行放置;
[size=21.2667px]布線
4、布線不控制阻抗,加粗到8-12mil左右;
5、走線要進行立體包地處理,沿著主干道的兩側進行包地,包
地的地線上打上地過孔;
6、其它信號如數字信號、電源信號不要穿到RCA座子里面來

RCA.zip

307.32 KB, 下載次數: 1, 下載積分: 聯盟幣 -5

回復

使用道具 舉報

沙發
發表于 2024-3-19 14:49:47 | 只看該作者
這里就不用走底層了,直接表層這樣走過來即可


該會員沒有填寫今日想說內容.
回復 支持 反對

使用道具 舉報

板凳
發表于 2024-3-19 14:51:25 | 只看該作者
其它沒啥問題