引言
* S: R" @  @6 q* K3 ?高性能計算,尤其是人工智能和機器學習領域的飛速發展,導致數據中心的功率密度和熱量產生顯著增加。本文探討現代數據中心面臨的熱管理難題,并介紹創新解決方案:固態冷卻技術[1]。& M$ W  y/ Q- \" j! j# ]
& ?% `4 Z% S% |( l- q
熱管理難題: D5 j7 j: j- B4 E
數據中心正經歷指數級增長,預計全球市場規模將從2024年的3018億美元增長到2030年的6224億美元,年復合增長率為10%。這種增長由帶寬、計算密度和數據管理能力的不斷提高所驅動。然而,這些進步也帶來了新的挑戰,特別是在熱管理方面。
, }  b5 A% a+ c ( Z2 p# i# B! H+ P- h! n: q
圖1展示2024年到2030年數據中心市場規模的預計增長,突顯了該行業的爆炸性增長。# k/ |. W/ V4 b6 ~( x' t  |

4 O8 V/ {$ ~: q) T% f: c隨著計算能力的提升,處理器產生的熱量也隨之增加。當前一代機架通常消耗約40千瓦,而下一代系統預計每個機架將需要高達120千瓦。這種三倍的功耗增加帶來了重大的冷卻挑戰,因為即使是目前最好的解決方案,考慮到冷卻限制,也只能管理約66千瓦每機架。7 p: ?' J. p5 p' d& b' W& Y

6 v6 v0 S9 {$ g4 ~有效的熱管理對數據中心至關重要。熱管理約占數據中心功耗的40%,是這些設施總擁有成本(TCO)的關鍵因素。
; @7 `. e# T; X5 c' p( K* V+ ` # F! c$ D5 @, B, u
圖2說明了數據中心功耗的細分,強調了熱管理所占的顯著部分。  a! ?7 |8 O# p+ C+ X

5 K6 Q' ^: M* y7 _) E傳統冷卻解決方案的局限性. Y3 o& w7 E, C4 l7 z
傳統冷卻方法難以跟上現代數據中心不斷增加的熱流密度。被動冷卻技術,如散熱器和熱管,本質上受到環境溫度的限制,對高性能計算需求往往不足。主動冷卻解決方案,如蒸汽壓縮系統,雖然有效但通常缺乏設備級所需的精確度,并可能消耗過多電力。
! G/ F+ ?  q& r2 i9 v7 g
, ^2 h2 _9 b8 f! e7 H 2 S' o1 Z" b- \
圖3描述了傳統冷卻解決方案,包括被動和主動方法,強調了這些方法在解決現代數據中心冷卻需求方面的局限性。
( F/ K' b/ @! _1 l1 M+ B0 a- v$ o( f6 c% |3 C, [: Q2 g
隨著熱設計功耗(TDP)值的增加,業界逐漸轉向液體冷卻。然而,這種轉變也帶來了自身的一系列挑戰,包括基礎設施改造和潛在的可靠性問題。
0 l1 h( E& ^9 F. B$ [5 V" j+ j% t- m

! F3 l8 H, P! U! o5 V* m" U圖4展示了XPU功率與冷卻方法之間的關系,指出了高TDP值向液體冷卻轉變的趨勢。
) [5 s4 k: }# f2 f; C6 w4 C# f; S* j; s  P* `$ j
固態冷卻技術簡介) y3 y3 o: l) A3 S
固態冷卻技術作為一種有前景的解決方案,可以應對數據中心面臨的熱管理挑戰。這種創新技術彌合了被動和主動冷卻方法之間的差距,為熱管理提供了動態方法。
; B8 k8 B% o6 h! q5 Y) A9 m5 f8 v. p8 E: w- H0 ]
固態冷卻的主要優勢包括:
  • 動態響應:系統可以根據實時熱需求,在被動和主動冷卻模式之間無縫切換。
  • 性能提升:通過防止熱降頻,固態冷卻允許處理器長時間保持峰值性能。
  • 能源效率:能夠在可能的情況下以被動模式運行,僅在必要時啟動主動冷卻,從而實現整體節能。
  • 靈活性:固態冷卻解決方案可以集成到現有的數據中心基礎設施中,減少資本支出和部署時間。) W* ^: Q. p6 a$ i% d$ T1 \( M& k
    [/ol]
    ) w% f  X2 V+ [0 K
    ! r2 x* |$ s5 n" V# A: A+ G6 v8 s圖5展示了固態動態冷卻的概念,說明了如何在被動和主動模式下運行以滿足不同的散熱需求。
    4 X( Q# j# g+ M9 |5 w. K+ \0 q: J# f7 T$ ?
    實際應用:Hex 2.0 CPU冷卻器
    ( x$ T1 \9 G2 s+ j6 m& i為了說明固態冷卻的實際應用,讓我們來看看Phononic公司開發的Hex 2.0 CPU冷卻器。這種創新的冷卻器在緊湊的92毫米外形中結合了被動和主動冷卻技術。
    9 j+ Q; }& k3 F' a" a" ]0 B/ I3 f1 y6 i4 ^. ~: \" `

    * K4 U$ m8 a. o3 c6 O圖6展示了Hex 2.0 CPU冷卻器,展示了其緊湊設計以及被動和主動冷卻元件的集成。
    1 l9 k1 ^2 s! ^6 B" o& \6 M/ \8 I3 F# n: @- x* u6 u
    Hex 2.0有兩種運行模式:
  • 被動模式:在正常條件下,冷卻器作為傳統散熱器運行,通過主散熱器有效散熱。
  • 導熱模式:當CPU處于壓力下并產生更多熱量時,熱電元件激活,通過輔助散熱器提供額外的冷卻能力。: ]& y' P( \0 i* G7 Q: t" V! S
    [/ol]
    & L- z7 {8 P( p% N這種動態方法使Hex 2.0的性能超過了許多傳統冷卻解決方案,包括一些外形更大的液體冷卻系統。3 O* p( p* L: R6 e- _1 j
    . }2 m( K+ r: |" e$ x( m! ]
    ! n4 Q& u% P9 {4 h0 }6 z
    圖7展示了Hex 2.0與其他冷卻解決方案的性能對比,展示了其優越的冷卻效率。
    8 V4 D( j6 w  }) Z; `: g3 K4 i: Q3 ~, j
    數據中心基礎設施的廣泛應用. j+ m/ |; w, E6 z5 p& n
    固態冷卻的原理可以應用于單個CPU冷卻器之外的領域。這項技術有潛力徹底改變數據中心各種組件的冷卻方式,包括:1 q! c% g* M  H0 r
  • 機架頂部交換機
  • 計算核心
  • 后門冷卻系統
    : `5 b/ I  [6 s* W$ H, e

    " w; c6 F4 `7 s7 d5 W通過在整個數據中心實施固態冷卻解決方案,運營商可以:2 {8 A& F& C$ f! J7 @, H
  • 穩定光學網絡的頻率
  • 消除CPU/GPU的降頻
  • 提高現有基礎設施的潛力
  • 延長組件的使用壽命
  • 平滑熱點
  • 提高機架和數據中心層面的功率密度8 E: k- R* D4 A: E9 c. R6 @. Y

    ; |6 M+ E- [9 m* I* y. a) Y4 I5 v
    ! m7 ~- ^4 d. H0 g8 U : [% a( y: E: p' g0 t
    圖8展示了如何在數據中心基礎設施的各個元素中部署固態冷卻解決方案。
    / N; E$ ~( v5 a
    % U& s5 t* `2 N3 ?9 }3 ^結論: p% e! ]" b7 E2 P3 d+ m, N  V
    隨著數據中心不斷發展以滿足高性能計算和人工智能應用的需求,熱管理仍然是一個關鍵挑戰。固態冷卻提供了一種有前景的解決方案,具備應對現代數據中心復雜熱景觀所需的靈活性和效率。
    ' d* K7 W4 q' M% k8 t% r! R, c% @9 @$ n% U
    通過在動態、響應式系統中結合被動和主動冷卻的優勢,固態冷卻技術使數據中心能夠:  w' ?9 f9 T: n' s$ X& P
  • 最大化計算性能
  • 提高能源效率
  • 延長現有基礎設施的壽命
  • 為未來功率密度的增加做好準備
    3 ~) F6 f6 u$ F" d' ^/ i  x
    $ e! N; {  L7 }4 W3 {* G" n, {2 _6 S
    隨著行業的發展,采用固態冷卻等創新冷卻解決方案將對釋放下一代計算技術的全部潛力起重要作用,同時保持可持續和高效的數據中心運營。: J. k8 N2 ?; o8 ]) b. @7 P
    9 L) C# T& i7 _4 c6 \! `! {
    參考文獻
    * V& p) |) L3 \' R! Q$ c[1] J. Edwards, "Datacenters: Explosive Growth Meets Thermal Consequences Power & Potential of Solid State Cooling," Phononic, Aug. 25, 2024.. {4 N2 L( t* P" [" P& k/ M# Q
    END* ]: y; F! ~; e4 L

      ?& G7 v6 ~: |8 H9 @! R8 j/ q( U8 `3 G' r# @
    軟件申請我們歡迎化合物/硅基光電子芯片的研究人員和工程師申請體驗免費版PIC Studio軟件。無論是研究還是商業應用,PIC Studio都可提升您的工作效能。
    . ?4 O6 Y+ c% |" \, M8 h0 s點擊左下角"閱讀原文"馬上申請
    + `8 e2 `6 b  v9 a2 u2 @/ m3 P1 x6 n1 D( }' I4 d* \
    歡迎轉載
    ( Q0 j  n& g- o1 g2 X
      D9 g8 z' W% ?3 M* }: y- e轉載請注明出處,請勿修改內容和刪除作者信息!7 v8 a' K  h6 k; m- w8 M4 `- u9 U
    # F- @# N7 w6 _! `
    # N8 ~+ N4 Q3 P; e

    4 |0 W3 V, K( q8 f( N ) g0 `8 c( h, _. z; `$ @" N/ H
    : V) T+ i/ C7 n+ j& ?6 E
    關注我們
    2 g+ ]6 {! \& b( ?# k/ Q+ H" K
    5 K9 {, ^% X' Z, d7 j4 V/ o# j
    - Y* ]* }/ O5 f% k' @

    - C9 X! ^" `% h0 g: D
    2 k* Q2 ]% X/ y0 h* y! |
    ' G7 _; }7 A0 g$ X4 k' r. g
    7 @$ `: Y5 k5 n- L3 ^5 R
    8 i8 T- L* b# H
                         
    3 S" w  g/ X0 [: @% S- a9 C
      v* X8 V$ }+ d/ N* a0 O6 R0 S
    . z& @1 y  F" ]- X4 B) P( i9 o1 X

    " e5 |1 U1 l% Z1 i% @# C關于我們:
      i' u7 w1 q* O- ~& W4 N0 u深圳逍遙科技有限公司(Latitude Design Automation Inc.)是一家專注于半導體芯片設計自動化(EDA)的高科技軟件公司。我們自主開發特色工藝芯片設計和仿真軟件,提供成熟的設計解決方案如PIC Studio、MEMS Studio和Meta Studio,分別針對光電芯片、微機電系統、超透鏡的設計與仿真。我們提供特色工藝的半導體芯片集成電路版圖、IP和PDK工程服務,廣泛服務于光通訊、光計算、光量子通信和微納光子器件領域的頭部客戶。逍遙科技與國內外晶圓代工廠及硅光/MEMS中試線合作,推動特色工藝半導體產業鏈發展,致力于為客戶提供前沿技術與服務。
    - h/ Y' l2 P, n4 t. E/ o2 O
    % U0 K5 ?& P' N7 |http://www.latitudeda.com/
    / [# y$ Y# o/ B(點擊上方名片關注我們,發現更多精彩內容)
  • 回復

    使用道具 舉報

    發表回復

    您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

    本版積分規則

    關閉

    站長推薦上一條 /1 下一條


    聯系客服 關注微信 下載APP 返回頂部 返回列表