1.復位電路信號應當盡可能的靠近以太網轉換芯片,并且若可能的話應當遠離TX、RX和時鐘信號。
2.時鐘電路應當盡可能的靠近以太網轉換芯片,遠離電路板邊緣、其他高頻信號、I/0端口、走線或磁性元件周圍。
3.RJ45接口和變壓器之間的距離盡可能的縮短(在滿足工藝要求情況下)。
4.以太網轉換芯片和變壓器之間的距離也應盡可能的短。距離一般不超過5inch。
5.TX+,TX-和RX+,RX-盡量走表層,這兩組差分對之間的間距至少4w以上,對內的等長約束為5mil,兩組差分對之間不用等長。
6.LED信號要加粗到10mil以上。
7.變壓器下面所有層都需要挖空處理。
8.以太網芯片到CPU的**I接口線的發送部份和接收部份要分開布線不要將接收和發送網絡混合布線。
9.線與線直接的間距滿足3W需要、RX和TX分別等長,等長范圍在100mil。
10一般的通用法則,例如25M晶體下面不能走其它的信號線、時鐘線不要走在RJ45插座下面,復位信號的布線要求滿足3W要求等 |
|
|